首先论述论坛中一直不停地阅读它,现在是时候参与进来。在接下来的几个月里,我会征求建议和意见新房子我们正在建设的各个方面为退休位于罩河,俄勒冈州。我提前谢谢大家。

一些基础开始:我们正在建设一个水平,1500年科幻家基于PGH原则。基金会将板在年级,我们计划双墙施工12“纤维素,shed-style屋顶天花板上满是吹的纤维素。我们拍摄的热阻10-20-40-60和一个ACH50约2。我们有良好的曝光和南部利用,使用一些被动式太阳能的原则(例如,足够的玻璃,适当的屋檐,热质量通过混凝土地板)。今天我的问题集中在加热(或冷却)我希望将是一个相对紧张,好绝缘单层回家。单一方面是重要的房子,虽然smallish-is有点分散。我读过很多关于加热紧,绝缘的家,但我想征求建议专门为单层住宅,可能比一个多层传播。具体地说:

1。知道我获得天然气,以及我们的电价在PNW相对便宜,你会如何提出这个房子加热吗?基本上,房子有一个大房间(ca。700年科幻小说),厨房,餐厅,生活;主人一边;和两个小卧室对面。不仅仅是一个简单的矩形,但更像是两个矩形加入约1/3的沿着长轴。我将在这里发布图片。

2。根据我读过,我决定在楼板辐射热不是办法了但我们决定只有在浴室。我很想听到你的意见。

3所示。目前的想法是一个minisplit结合气体壁炉插入加热器在大房间。我不确定minisplit将坐落的地方,但我认为中央在地方house-probably和走廊走进附近的条目。我们的承包商有一个想法将回风管道高壁炉旁边的墙上,连接到一个空气处理程序,然后在温暖的空气管的卧室,大多。你怎么想到这个主意的人呢?将热空气从木材或其它加热装置是一个话题,收到了不少关注,但似乎模糊的我,我不知道如何高效。我们想要一个壁炉的氛围,因此我们认为为什么不也用它来加热?也许空气处理程序和管工作将在这个PGH多余的?

4所示。冷却,我们不认为,对我们来说很重要。我们不是大交流用户和真的只会有一种罕见的需要。我们计划有一个很好的(大屁股品牌)吊扇在大房间,minisplit-if我们安装它将提供冷却如果我们需要它。

我想这是现在。我期待听到你的专家意见和其他事情接下来几个月,希望我没有太多优势的资源。我也将努力贡献我可以!

干杯

马特

伟德网上登录

加入的主要社区建筑科学专家

成为一个GBA '伟德网上登录并得到即时访问成员的最新发展绿色建筑,研究,从现场发回报道。

回复

  1. wjrobinson||# 1

    1迷你分裂
    电层热主卫生间
    电层热在任何办公桌区域如果你每天(小时)案头工作。
    就是这样……把所有简单
    松下浴球迷发泄的需要。
    是的,NG壁炉。热的选择是好的,氛围。

    达纳说大金单位除湿。紧靠房屋有更高的湿度问题。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 2

    马特,
    只要你的供暖系统是正确设计和安装,几乎任何系统都可以工作得很好:天然气炉、无管minisplits,几个导管minisplits或常规空气源热泵。

    关键是要创造一个很好的绝缘信封水平较低的空气泄漏…听起来你在做。所以继续关注信封,不要过于担心你的加热系统。

  3. Ichthyoman||# 3

    谢谢各位,我欣赏的反馈,就可以了。财务做发挥作用,所以我不想“过度”re:暖通空调。很快我们会做一些能源建模,我怀疑会有启发。再次感谢——这是让该领域的专家的建议和意见。

    干杯

    马特

  4. 专家成员
    Dana多赛特||# 4

    模拟两个加热和冷却负荷——你的冷却负荷可能矮加热负载。外热阻在你99%设计临时~ + 20 f的热负荷1500的房子可能是在单个3/4吨mini-split的输出(除非你使你的房子比2相交的矩形几何复杂得多)和加热/冷却平衡点可能在mid50s f .冷却负荷可能会超过你的加热负荷超过2:1,除非你管理你的收益(特别是尾盘上涨从面向西方windows)很小心。

    不仅你应该忘记管道燃气的热量插入到其他可能最好忘记燃气完全插入,并专注于减少了加热和冷却负荷的房间有门的从该地区由点源加热/冷却&主要太阳能获得房间。

    你的热负荷是真的很小。一个R60阁楼的u值的0.017 BTU /平方英尺每度一个R40墙的u值约为0.025。假设70 f和外部的室内设计温度20 f是一个50 f弗吉尼亚州。你的屋顶损失:

    1500“x 50 f x U0.017 = 1275 BTU /人力资源

    假设15%的窗口/地板分数就是0.15 x 1500 = 225的窗口。图150的窗户可能会为被动式太阳能太阳能获得U0.30窗口,另一个U0.20采光&出口和图的R4 / U0.25门一平方英尺,你说窗户和门的损失:

    150“x 50 f x U0.30 = 2250 BTU /人力资源

    75“x 50 f x U0.20 = 750 BTU /人力资源

    40“x 50 x U0.25 f - 500 BTU /人力资源

    总门窗:3500 BTU /人力资源

    因为它不是一个30×50长方形周长(160)你可能看着周长约250”,甚至有10的墙就是2500的总墙面积。少265的窗户和门,2235 U0.025墙的热损失:

    2235年x 50 f U0.025 = ~ 2800 BTU /人力资源

    加起来,你在7575 BTU /人力资源。即使你假定高达3000英热单位/小时通风和板空气泄漏损失你只在大约11 kbtu /人力资源,这是之前减去插电负荷和哺乳动物的身体热量的输入,更不用说调整热质量的影响。

    如果限制有门的房间大约20的U0.20玻璃他们会非常裂解炉热输出的主人当占领。而不是在临时管道空气保持100%的时间,这些房间的损耗可以在高舒适与电动湾加热器加热感应控制,限制通过恒温器可以保持舒适房间温度高而被吝啬的对权力的使用。与电校正、湾加热器加热对象直接在房间里而不是加热空气,这使得它舒适即使在经济复苏斜坡。与电气面板散热器,湾加热器没有热质量可言,所以辐射输出在10秒,而不是几分钟。

  5. kevin_in_denver||# 5

    考虑不将天然气。
    你可以保存:
    ——至少几百对管道、横向和开发费用挂钩。
    - 8 - 20美元每月的服务费用

    如果你安装PV,储蓄不能用于抵消你的煤气账单。你不应该做饭与气体在室内。燃气壁炉需要另一个大洞在你的热的信封。你不能用之前的燃气壁炉房间太热了。

  6. 用户- 1072251||# 6

    我同意——使用两个minisplits和FP忘记气体。如果你坚持购买它,不要指望它取暖,因为:它会更昂贵的比和B女士:它将提供那样的过多热量。

    计划1(电子邮件保护),而不是2。真的不是很难实现,如果你注意细节。

  7. wjrobinson||# 7

    一种燃气壁炉,没有每月的成本有些地区是荒谬的,是丙烷。并得到一个密封的单位处理一些说什么可能是一个洞在你的家里。

    我像火灾……如果不是你可以做一个很好的建立你家外面享受。应该享受生活。

  8. Ichthyoman||# 8

    感谢所有的建议和评论,好的精神食粮。像马丁提到,我们将注意建筑信封,然而我相信我们选择加热/冷却我们的家园将有效地工作。几个细节:

    1。我将试着发布一个平面图,它会给你一个更好的主意这些“相交的矩形”。

    2。虽然我仍然学习U-values SHGC,等等,我能理解你所说的达纳。正如我提到的,我们将做一个能源建模分析对于这个房子,它应该在一个明确的方向引导我们节能加热/冷却系统。我不熟悉湾加热器,所以我得查一下。读完这些文章,甚至不确定,我们需要它们。

    3所示。关于NG,老实说,我有点兴奋已经在建筑红线。我喜欢用天然气做饭,我用丙烷做现在。我是一个有抱负的家庭厨师在退休计划做一些严肃的烹饪,所以我真的很喜欢这个想法的气体——至少做饭。

    4所示。现在,已经说过,我需要,或者我应该使用天然气,对其他电器或取暖吗?我们正在变暖(没有双关)的想法NG壁炉——是的,氛围——但我也虽然可以作为功能性加热器。也许我需要重新思考这个。增加管道似乎是多余的。Minisplits我喜欢,因为我可以得到一些冷却如果我需要它。

    5。如果我们做与气体壁炉,我读过密封和直接排放单位之间的辩论。这有点让人困惑,但我的看法是直接发泄的路要走。

    再次,你们给了我很多思考,还会有更多。谢谢,非常感谢。是的,AJ,应该享受生活。我们想要一个节能家,但是我们要享受生活!因此,温暖的浴室地板!

  9. kevin_in_denver||# 9

    直接发泄是密封燃烧的同义词,所以我无法想象的争论是关于什么。

    我认为任何人都不应该故意引入一氧化碳的房子:
    //www.elsporta.com/blogs/dept/green-building-news/hazards-cooking-gas

    大抽油烟机足够煤气灶至少可以说是有争议的:
    //www.elsporta.com/blogs/dept/musings/makeup-air-range-hoods

    很多人这样的选择:
    //www.elsporta.com/blogs/dept/guest-blogs/induction-cooktop-our-kitchen

  10. Ichthyoman||# 10

    注射凯文,吸收很多的,很多东西我不知道。我怀疑会发生,会有很多思考。老实说,我喜欢烹饪和气体,但这只是相对于一个基本的电气元件炉灶面。我从来没有使用一个感应。但我将研究他们。我很高兴读过一篇关于抽油烟机,我总是认为它们是大号和美化。谢谢你的回复!

  11. STEPHEN SHEEHY||# 11

    我读了感应食谱文章引用的凯文。它提到似乎非常高的幻影负载。
    有谁知道如果一个人可以安装一个开关感应食谱把它关掉不使用的时候吗?
    沉重的电力需求,大电线做出这样一个开关不切实际?

登录或创建一个帐户,一个答案。