GBA标志横向 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区及问答

气密封改造LED -气密,ic级无罐照明

rhl_|上传能源效率和耐久性

你好,我们的一间浴室里有一些嵌入式灯。它们是非IC级的罐装灯,在没有空调的阁楼空间里有大洞。我在安装可调光的led灯时遇到了麻烦,所以我开始用这些改装过的led灯来替换它们。见附件照片。这些都是“气密”和IC级。没有罐头。我知道它们并不是真的无懈可击。附件是一张照片,从阁楼的阁楼地板,其中一个凹进去的光生活。我想拿一个~16″宽矩形的硬质泡沫(我有一些聚脂躺在周围),剪一个小洞的电连接器到盒子(白色线显示在照片中),并安全/空气密封硬质泡沫到阁楼地板。理想情况下,这将使穿透无懈可击。

这有什么问题吗?它会起作用吗?有理由相信LED灯会停止工作吗?这有火灾危险吗?水分风险?
我在上传照片时遇到了麻烦,所以你可以在这里找到照片:

空气密封这个灯具?

伟德网上登录

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Pri伟德网上登录me会员,立即获得绿色建筑的最新发展,研究和报告。

回复

  1. TimTuckerCom||# 1

    从电气的角度来看,我认为120V交流电线的连接处需要保持可访问性——要么包括密封区域内显示的盒子,这样你就可以通过从下面移除光线来到达它,要么确保你仍然可以从阁楼一侧到达它(覆盖可移动的绝缘是可以的)。

    就我个人而言,我会犹豫是否将白线作为密封/阁楼区域之间的过渡期,因为AC ->直流转换器很可能是像这样的灯首先失效的部分。

    1. this_page_left_blank||# 2

      这将是相当微不足道的拉白色电缆通过密封胶安装一个新的驱动器。无论如何都得在阁楼上完成。

  2. rhl_||# 3

    那个盒子肯定塞不进那个洞。他们确实为白色电线做了延长线,所以盒子可以在阁楼上使用——灯具可以从下面“拆卸”。事实上,刚性在这里会有帮助,所以如果我们用纤维素填充腔体,在未来移除灯具(甚至移除绝缘材料)不会干扰纤维素。

  3. 专家成员
    比尔WICHERS||# 4

    是的,接线盒需要是可访问的每个代码。但是代码并没有说它必须“容易”访问。因为你显然有阁楼访问夹具的顶部采取的照片,你有“访问”到接线盒,以满足电气规范。

    我只是用通常的方式来装灯,但是用一个小一点的盒子。我可能会使用3/4“或1”厚的聚酰亚胺片。在光线周围留一点空间,这样就没事了。我会把灯具的绝缘材料做得很紧。如果需要的话,可以把镇流器箱放在箱子外面。

    你的阁楼很少有吹入式绝缘材料。你最好再加一些,并确保天花板上所有的木框架都被覆盖。看起来你可能也需要在屋檐上安装挡板。

    比尔

  4. KeithH||# 5

    首先,我只是一个diy爱好者。YMMV。

    就我个人而言,我认为从火灾的角度来看,为你的罐头灯制作泡沫盒不是一个好主意。我会考虑一种不太易燃的替代品(尤其是燃烧时不易熔化的替代品)。一些可以考虑的选择:矿棉帽子,粘在一起的玻璃纤维面石膏盒或防火纸石膏板,矿棉板绝缘,框架木材跨越该区域(回填矿棉或玻璃纤维)与胶合板盖螺丝为将来访问,只是头脑风暴的一些事情。你也可以通过一个空气屏障(如胶合板盖)和泡沫电线孔,这将使驱动器在阁楼的表面。

    另一个你没有讨论的选择是把所有的灯和它们分离的驱动器一起扔掉,把一个密封的led灯放进标准的密封罐子里。驱动程序被连接到灯泡上,你不需要在阁楼上留下通道,你将在纤维素和可能燃烧的东西(led驱动程序和灯泡)之间有一个金属屏障。是的,气密罐不是,灯也不是,但它们足够好吗?

    你还应该意识到,如果你把电线埋在纤维素中,它可能会降低电流。如果它只是服务一些led灯,它可能是好的,但如果这是一个大的一般电路,你可能有埋线的问题。咨询你的电工。如果是这样的话,你可能需要把电线带到屋顶的椽子上,然后再到每个电器/固定装置上。

    1. 专家成员
      比尔WICHERS||# 9

      NM (romex)导线限制您使用导体电流表60度列中的电流值。假设NM线可能被绝缘覆盖,因此根据该规则已经允许一些额外的热余量(NM线实际上是90度的绝缘,但出于电容目的,代码将其降低到60度)。

      我同意使用一个“真正的”IC-AT可以灯可能是优选的小夹在灯。如果这些开关灯坏了,你可能就找不到匹配的替代品了。对于真正的驾驶室灯,你可以换掉灯泡或换新的LED装饰。请注意,AT罐灯的“气密”评级通常是相当乐观的,所以你仍然想做盒子上的空气密封技巧。

      比尔

  5. rhl_||# 6

    我并没有打算做一个“盒子”,我只是打算把polyiso粘在阁楼地板上,正好有一张polyiso。这将留下一个小的空域,然而,因为(如图所示)光是不冲洗到阁楼地板,4“切出延伸可能1/8”或1/4“以上的灯具的顶部。我可以切出一个1/2“深4”直径的圆形部分的1”息肉,使一个稍大的空域。

    我同意我们没有足够的阁楼隔热材料。我们也有将近50年的历史。我们不急于扔掉绝缘,直到我们第一次添加交流(由手动J/工程师为未来的绝缘大小),并更新电气。然后我们有一个承包商准备给我们提供大量的绝缘材料。但这是离题了。

  6. KeithH||# 7

    好吧,如果这是我的房子,我要装上R-60纤维素,我就会把那些灯扔掉,把司机转移到有条件的地方。如果你喜欢这里的灯光,我会把司机的辫子梳到椽子上。我不知道你的气候是什么,但我敢打赌你的制造商甚至没有说明这些驱动阁楼温度。

    我还会让电线跳到椽子上。在纤维素中挖洞很难受。我还会确保在我的接入点周围建立一个4英尺的周长的地板和装饰阁楼地板。爬进一个只有隔热坝的阁楼也很糟糕。你不能坐下来,你不能把工具放在任何地方,你不可避免地会在房子里绝缘。

    如果你计划好了未来的工作并且不打算用绝缘材料回填,我不会做任何事来遮住你的灯。似乎是一大堆无聊的工作,可以在你计划的阁楼隔热工程中变得无关紧要。

    但如果你需要,可以考虑一顶预制的帽子。像这样:https://www.amazon.com/Tenmat-FF130-Covers-Recessed-Lighting/dp/B002XVPUAO

    总结一下,恕我直言:
    -除非有一个知识渊博的电工告诉我可以,否则我不会把我的全垒打电线埋在绝缘材料里,尤其是我的司机。重新安置或改变照明设置。
    -我会检查这些驱动程序的工作温度范围。
    -我不会使用泡沫板接触暖/热电器的任何目的。
    -如果你想单独空气密封你的罐头,考虑用矿棉帽子代替泡沫板。

  7. jberger||# 8

    这是我在上一个房子里用的另一个主意。我也遇到过类似的情况,我决定从内部干墙一侧进行空气密封,而不是处理帽子、泡沫等。

    这只是一个简单的紧密的干墙方法,它似乎与热像仪的图像一起工作。

    也许它没有一个完美的密封系统那么好,但它确实在烟雾测试中产生了明显的差异,而且执行起来非常简单。只是在装饰圈里面填了一些填充物,然后把它塞进去。

  8. jberks||# 10

    如果密封性是目标,一个简单的圆形蒸汽屏障灯外壳就可以了。把它堵在石膏板的顶部就行了。

    https://www.homedepot.ca/en/home/p.vapor-barrier-octogonal-box.1000176241.html

  9. redbera||# 11

    简单地把LED灯具的挡板粘在浴室天花板上,来处理气流呢?在不可避免的失败中很难改变,但它们应该能持续10-15年。在我看来是值得的。