屋顶积雪融化不均是问题的征兆吗

MikeCNY|上传能源效率和耐久性

大家好,

我在这些论坛上潜伏了很长时间。很长一段时间以来,我都想在纽约北部建造一栋被动式房屋,但我最终在2020年3月买了一栋全新的建筑房屋。它应该是绝缘良好的,尽管没有接近被动房屋的水平。我注意到屋顶上的雪融化不均匀,这让我担心隔热细节或暖通空调系统有问题。我附上了今天的两张照片,在我们搬进来的春天,我注意到了几次。问题总是发生在这个领域。

在我看来,在一个朝向相同方向的屋顶上,没有遮阳或坡度变化的差异,如果绝缘水平相同,雪融化应该是相当均匀的。很明显,在屋顶的几个区域有一些持续的雪融化。

你是怎么想的?你觉得有什么问题吗?

谢谢你!
迈克

伟德网上登录

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Pri伟德网上登录me会员,立即获得绿色建筑的最新发展,研究和报告。

回复

  1. ssnellings||# 1

    屋顶是如何隔热的(如果你能检查它,可以是“实际上”;如果你只能参考原始计划,可以是“大概”)?如果你不能检查它,那么在那个位置的屋顶的另一边是什么?

  2. MikeCNY||# 2

    这是一个绝缘的倾斜屋顶,所以我很难检查它。在房子的右边看,从门到右边是一个巨大的大教堂拱形天花板,没有任何融化问题的迹象。在左边有一个楼梯,可以上到主人套房。这似乎就是问题所在。

    房子的背面大部分面向北方,主卧套房那边有一个天窗,但我没有注意到那里有任何明显的融化。

    据我所知,这栋房子使用了泡沫喷雾、纤维素和硬质泡沫,但我不能确定它何时从一种过渡到另一种。我猜主要是在阁楼区域的纤维素中,在墙壁上喷洒泡沫。

    我有一份绝缘证书,来自做这项工作的公司,上面写着R25在墙上,喷泡沫,然后阁楼区域是r49纤维素,还有一个关于倾斜屋顶的注释也是r49,但没有描述材料的使用。

    谢谢你!

  3. 专家成员
    理查德·埃文斯||# 3

    嗨,迈克,楼梯间的天花板上有灯吗?

  4. MikeCNY||# 4

    整个教堂的天花板一侧都有小型的嵌入式led灯,它们不是大型的罐头灯,但在天花板的干墙上有一个灯具。如果你愿意,我可以贴一张照片。不过,房子的这一面并没有出现问题。

    主卧套间没有同样风格的嵌入式灯。它有一个照明装置在屋顶的前面,不是嵌入式的。在房子的正中央有一个小的led灯。房子的这一面确实有融化的问题。

    楼梯就在前门的左边,它向主要起居区的其余部分开放。这里与主要起居区域的其他部分有相同的led嵌入式灯。

    编辑,添加天花板灯的照片。再说一遍,这些房子的大部分都没有这个问题。

  5. AlexPoi||# 5

    你的桁架可能起到了热桥的作用。这不是世界末日,但效率低下,可能会造成冰坝。这可以通过在外面增加一些绝缘材料来解决,当你需要重新装修你的房子的时候。

    1. MikeCNY||# 6

      在25年或更长时间内,当全新的屋顶寿命到期时,我可以修理它!!

      知道为什么它只影响一侧吗?也许保温材料公司在教堂天花板的那一面多放一些保温材料,而在主卧室那一面少放一些,那是起居区。

      1. 专家成员
        马尔科姆·泰勒||# 7

        迈克,

        除了桁架的热桥,还有更多的东西在起作用,否则它会在屋顶上均匀分布。

        1. MikeCNY||# 8

          谢谢Malcolm。

      2. AlexPoi||# 17

        与大教堂天花板侧的桁架相比,您侧的桁架/椽子有多深的问题?两个房间的温度相同吗?

        2x10的R值为9-10,而2x6的R值为5-6。这可以解释两个房间之间的差异。

  6. 专家成员
    理查德·埃文斯||# 9

    迈克,你能够到那一段下面的石膏板吗?

    如果是这样,当外面真的很冷的时候,看看摸起来是不是冷的。如果是这样,可能是该区域的绝缘缺失或喷涂过薄。

    如果它摸起来很热,那么我认为它来自管道或罐头灯(结合可能太少的绝缘)。罐头灯可以变得超级热。下次下雪的时候试着不戴眼镜,看看是否有影响。同样地,你也可以关掉暖通空调,换上暖气片。看看这个地方是否被雪覆盖了。

    通过隔离这些潜在的原因,您可以找到问题所在。

    随时通知我们!!

    1. MikeCNY||# 10

      谢谢你,瑞克,在楼上的主卧室里,我可以很容易地摸到干墙。我用手背看不出有什么区别。可能会稍微冷一点。我会再做一些测试。也许用红外枪测一下温度。

      我也联系了房屋建造时负责施工的公司。试着用前视红外相机把他们弄出来看看发生了什么。

      我不认为是暗灯的问题。仅仅基于这样一个事实,即它们中的绝大多数都位于房屋上方没有任何融化物的那一边。但我也不是一直戴着它们,所以很难判断。我还爬上梯子,摸了摸楼梯井里的一盏暗灯,爬了一个小时后,摸起来很暖和,但一点也不热。石膏板的温度也没有明显的不同。但我想可能是吧。

  7. 专家成员
    比尔WICHERS||# 11

    我看像是漏气。我非常喜欢在冬天的早晨出去看屋顶上的霜状图案,这是一种自然提供的屋顶热图像。我在自己的屋顶上也有几乎相同的图案,上面是一座大教堂天花板上的两盏灯(是以前的主人装上的,大小很奇怪,我还没能改造)。

    桁架或梁的热桥接通常会在霜冻中产生更均匀的图案。但由于雪厚,就更难分辨了。理想情况下,在做这种调查工作时,你只希望屋顶上有一层早晨的霜。晨霜是覆盖整个屋顶表面的一层薄薄的、相对均匀的涂层,与厚雪相比,它能更好地显示出热问题。较厚的雪可以掩盖较小的问题,并且可以在其他方面偷偷摸摸,因为它有一些热质量,与太阳升起时温暖的早晨空气结合在一起,掩盖了其他事情。

    不知道内部布局,很难确定。我猜是融化线底部附近的漏水的凹罐。你也可能在这些地方有一些隔离的绝缘材料,但我的钱是在每条融化线的空气泄漏上。

    你可以“盖”一个罐头灯作为测试。首先去掉灯泡,然后用一些油漆工的胶带在罐子上粘上一张纸。确保这张纸是贴在干墙上的,而不是贴在罐子的周围。这只有在你有一些合理可预测的天气时才有效,因为你需要一个新的霜冻或小雪来观察是否有任何变化。烟棒是一个更可靠的测试——看看烟雾是否通过罐子“吸出来”。有了尽可能多的泄漏,你可以在没有吹风机门的情况下进行这个测试,所以这是一个便宜的测试。

    比尔

    1. MikeCNY||# 12

      谢谢你,比尔。我想我同意可能某处有严重的空气泄漏。

      我想我在夏天的时候注意到这些地方有一些凝结的条纹。这种行为在夏天更难看到。

      我不认为一定是嵌入式LED照明造成的,但肯定是有可能的,因为它们有时被认为是原因。就像我在之前的一篇文章中对Rick Evans提到的,几乎所有的嵌入式LED单元都在房子的右侧,而这一侧没有显示出同样的融化。房子的右边正面和背面都是一个充满LED灯的大教堂天花板。

      我将附上所使用的嵌入式灯泡的类型。它们不是那种用灯泡拧进去的老式罐头灯。这些都是单独的LED单元,通过一对弹簧加载臂相对紧密地密封在天花板上,并且有一根电缆连接到电源。

      房子左边的正面是主卧室在楼上。这里几乎没有灯。天花板上有一个固定装置没有凹陷,我也会附上一张照片。

      我想知道这是否是暖通空调管道的问题。在最严重融化的地方有一个管道,在主卧室的正面墙上有一个通风口。

      使用的LED灯类型
      https://ndrelectric.com/product/orbit

      谢谢你!
      迈克

      1. 专家成员
        比尔WICHERS||# 13

        这些灯应该比老式的灯漏得少得多。

        管道漏水可能是原因,或者管道周围有漏水的洞。另一种可能性是,管道本身取代了足够的绝缘材料,导致你所看到的融化模式。

        调查工作不是很有趣吗?-)红外相机也许可以在你打开东西之前缩小一些范围。你也可以尝试等待一个霜冻的早晨,然后把炉子调到80华氏度一段时间,看看融化线是否迅速扩大。如果是这样,那么你就知道管道系统在某种程度上与问题有关。

        比尔

        1. MikeCNY||# 14

          谢谢你,比尔。如果绝缘公司没有很快推出热像仪,我可能会尝试用炉子测试一下,看看我是否能看到什么。

    2. woobagoobaa||# 15

      “我非常喜欢在冬天的早晨出去看屋顶上的霜冻图案,这是一种自然提供的屋顶热图像。”我相信这个屋顶为西风的观点提供了一个典型的例子。R38(6”)闭孔喷涂泡沫板的底面,内部椽子边缘不封装。

      1. MikeCNY||# 16

        这绝对是热桥!

      2. 专家成员
        比尔WICHERS||# 18

        我就是这个意思!:-)

        从那张照片,你可以清楚地看到椽子,你可以看到椽子之间非常均匀的霜。我猜椽子之间有通风槽,隔热层根本没有覆盖椽子。也有可能隔热层直接贴着里面的屋顶护套。

        你可以看到的另一件事是没有“斑点”——你在整个屋顶上有一个相当一致的模式。如果有斑点,每个斑点要么代表空气泄漏,要么代表绝缘材料从屋顶脱落的地方。在通风口等地方也经常看到“羽状物”,这通常表明在通风口垂直上升的地方有空气泄漏。

        如果你能在这样的霜冻之后拍几张屋顶的好照片,你就能看到所有你需要密封和修理的东西。去阁楼找些填充物和罐装泡沫,把你在结霜的屋顶上看到的融化图案的地方发现的所有可疑的东西都封起来。做完这些工作后,等待一个类似的霜冻早晨,走到外面,惊叹于更均匀的霜冻模式,这表明你已经密封了很多漏洞。

        请注意,山脊通风口周围的额外融化意味着你在一个大的内部区域有少量的泄漏,热空气在离开阁楼的通风口周围集中。屋顶表面的随机斑点是“点泄漏”——泄漏率相对较高的单个泄漏。我会先从那些污点开始,因为那些是容易摘到的果实,你可以从最少的工作中获得最大的收益。

        比尔

  8. MikeCNY||# 19

    除了我最初的帖子和照片之外,这里还有一个寒冷的早晨,所有的东西都结了霜。你可以清楚地看到这个区域发生了一些事情,这是一个倾斜的隔热屋顶,围绕着一个“阁楼”主套房。

    我还没有联系到在这里盖房子的时候做隔热工作的公司,但现在是假期。我会在某个时候再次联系他们,带着前红外相机来这里拍一些热图像。

    1. 专家成员
      比尔WICHERS||# 20

      这绝对不是热桥接。那是漏气!典型的空气泄漏的融化模式-看到它们是如何开始低而坚固,然后随着它们靠近山脊而逐渐减少的吗?这是因为泄漏的热空气在上升的过程中冷却了。

      热桥将显示为一条较小的(通常)线,并且在其长度上将更加牢固地定义,因为传导的热量将更均匀地加热屋顶,因为它不会因为不涉及空气运动的热传导而“在上升时冷却”。

      看看这些泄漏的源头是什么将会很有趣。当你发现的时候,请一定要回来!

      比尔

      1. MikeCNY||# 21

        谢谢你,比尔,我猜肯定是暖通空调管道,就在那片区域附近。在房子的前面有一个齐膝的地方。

  9. 用户- 5946022||# 22

    由于我不是会员,所以不能在问答区发布,但从最近增加的隔热层和相关照片来看,房主似乎在试图阻止热空气从三根椽子之间渗透到屋顶。业主的想法是在椽子的下面用胶带密封缝隙,这一想法得到了证实。

    看起来椽子的尾部(低端)完全被包裹在底部的泡沫中。这样,椽子的那一端就会接受外界的温度。有什么理由不把整个可达椽的平衡部分用开孔泡沫封起来吗?这样整个椽子的温度就更接近于上边缘和护套的温度,而不是从可到达的区域到屋顶的热桥。开孔泡沫是水蒸气渗透的,所以它也会让椽子变干,如果它凝结在上面。这似乎是解决这个热桥问题的一种方法,但在我的逻辑中可能有一个陷阱。只是想知道它可能是什么。

    1. MikeCNY||# 23

      谢谢,我想我可以试试胶带的方法来减少椽子间的空气泄漏。

      这三根椽子的另一个问题是,它们直通主卧室的倾斜天花板,而天花板是用石膏板围起来的。所以我不能轻易地画出它们的全部长度。在那个口袋里,我可以尽我最大的努力减少空气泄漏。

登录或创建一个帐户来发布答案。