使用WUFI检查墙体水分
我正在做一些高度隔热的改造项目,我很担心墙壁和天花板洞的长期潮湿。我已经简要介绍了湿热分析工具WUFI,并且在我的项目中使用v.5.1(非商业)。但是在表面传递系数页面上有一些输入对性能有很大影响,但没有直观或解释。它们是:
-短波辐射吸收率(我们应该使用“无吸收”还是尽量使用最接近的值?)
-雨水附着分数(使用“根据倾斜和建筑类型”会有很大的不同,但有时似乎会给出错误的结果)
此外,我们的许多项目(特别是带有毛皮条的外部保温)使用了壁板后面的空间。如果我们模拟“20毫米的空气空间”和“20毫米的空气空间没有额外的水分容量”,它也有巨大的差异,但没有解释。
有人用过吗?我希望它们是简单的答案,这样我就可以知道我得到的结果是正确的,而且结果与我读过的建筑科学指南是一致的,比如这个论坛和Lstiburek的建造者指南。非常感谢你能提供的任何指导。
附件是一个结果图的示例图像。
汤姆Bassett-Dilley
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
汤姆,
wufi wiki可能会有所帮助……
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/index.php5/Details:ShortWave
http://www.wufi-wiki.com/mediawiki/index.php5/1D:Dialog_SurfaceTransferCoefficients
迈克,谢谢,我一直在上WUFI-Wiki,但错过了一些。到达那里……
也许我们可以在PH会议上聊天如果你几周后去华盛顿的话。